芯路恒电子技术论坛

 找回密码
 立即注册
热搜: 活动
查看: 103|回复: 3

请教——双通道DDS的问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    萌哒
    昨天 15:32
  • 3

    主题

    8

    帖子

    76

    积分

    初级会员

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    76
    发表于 2020-2-13 11:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双通道DDS的代码如下:


    1.png 2.png




    调用ISSP和SignalTap,发现

    用SignalTap探测到的波形很正确(如下图左图所示);
    但是用ISSP的probe探测却根本不是正弦波(如下图右图所示);
    请问这是怎么回事呢?


    3.png
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-2-13 22:59
  • 2

    主题

    11

    帖子

    90

    积分

    初级会员

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    90
    发表于 2020-2-13 23:06:15 | 显示全部楼层
    你看你的ISSP采样率才每秒6次
    设置的SignalTap的采样时钟肯定不只6hz
    回复 支持 1 反对 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    可爱
    2019-5-10 10:58
  • 226

    主题

    403

    帖子

    1万

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    11030
    发表于 2020-2-13 13:58:33 | 显示全部楼层
    ISSP无连续抓取数据的能力,只能看静态稳定数据
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    萌哒
    昨天 15:32
  • 3

    主题

    8

    帖子

    76

    积分

    初级会员

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    76
     楼主| 发表于 2020-2-15 19:48:48 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2020-2-13 13:58
    ISSP无连续抓取数据的能力,只能看静态稳定数据

    好的,梅哥,我看到楼下那个人的指点,加上您的指点,瞬间懂了~
    回复 支持 反对

    使用道具 举报