芯路恒电子技术论坛

 找回密码
 立即注册
热搜: 合集
查看: 4029|回复: 0

SDK烧录报错:“Error while launching program:Could not find ARM device on the board for connection "Local"”

[复制链接]

该用户从未签到

60

主题

82

帖子

1346

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1346
发表于 2022-9-19 14:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述
在将SDK中的烧录文件时,软件弹出报错“Error while launching program:Could not find ARM device on the board for connection "Local"”
SDK报错.png


问题原因及解决办法

1.硬件逻辑系统设计时,DDR型号选择错误或未选择
这种情况是最常见的一种错误,由于内存错误,程序无法运行,ARM不能正确被初始化,进而导致无法检测到ARM设备。

解决办法
选择正确的DDR型号后(ACZ702DDR型号为MT41K128M16 JT-125),重新生成比特流,随后更新硬件资源描述文件到SDK,并基于新的硬件资源描述文件重新生成bsp

2.未安装Jtag驱动或驱动损坏
这种情况就需要打开设备管理器查看,在连接了Jtag接口且驱动正常的情况下,能够在通用串行总线控制器下看到一个名为“USB Serial Converter”的驱动。如果设备管理器中没有,或者驱动带有黄色感叹号,就需要重新安装驱动。

解决办法


3.供电错误
ACZ702支持6~12V的输入电压,供电过低可能导致芯片无法正常启动,供电过高可能对芯片造成损害

解决办法:
使用6~12V,1A的电源适配器,对于供电要求不高的设计,可以直接使用Jtag供电。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|芯路恒电子技术论坛 |鄂ICP备2021003648号

GMT+8, 2024-5-7 23:25 , Processed in 0.110886 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc. Template By 【未来科技】【 www.wekei.cn 】

快速回复 返回顶部 返回列表